RR 5.8 con IB

(Antiguo Software y RR&Co). Ahora dedicado exclusivamente a temas relacionados con TC.
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

RR 5.8 con IB

Mensaje por carloslll_chile »

Que tal amigos…

Estoy instalando el RR (5.8) en casa de un amigo. El tiene una IB.
Nunca he manejado una y no estoy interiorizado con ella.
Realice una prueba sencilla, en tendido de prueba, (cuatro contactos) todo bien.
El PC y el RR se conectaron perfectamente.
Anoche termine de conectar las vías de contacto del tendido real a los S88.
Al conectarme al PC no me reconoció ningún contacto. Revise cables y conexiones todas aparentemente bien.
La comunicación entre el RR y el PC se ve OK.
Hice circular una loco de prueba por el tendido manejada desde el PC con el RR.
¿Qué tiene la IB con los contactos que no me permite verlos….???
¿Hay alguna configuración que desconozca…??

Un abrazo y gracias por vuestra ayuda
Carloslll de Chile

P.D. Mi tendido fuera de uso cerca de un año, requiero ¿?? días o semanas para sacar polvo.
Carloslll de Chile
Avatar de Usuario
jmcosta
Forero
Mensajes: 2721
Registrado: Jue Ene 01, 1970 1:00 am
56
Ubicación: L'Ametlla del Valles - Barcelona

Mensaje por jmcosta »

Hola Carlos,

Si se trata de una IB clásica o la posterior IB IR no tiene que haber ningún problema. Es una configuración más que probada.

Si tu amigo tiene la nueva IB II, esa no está soportada por el TC 5.8.

Saludos,

JM
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

OK…, Gracias JM.
Si es así el tema sería de conexiones o de S88??? :( :x

Pero veamos: :?:

En catálogo de la Intellibox encontré un capítulo (5.10) que habla de “s88 configuration” y el cap.8 completo esta dedicado a “s88 monitor mode”.
¿Son estos para manejarlos exclusivamente con la Intellibox…???

En cap 5.10 (s88 configuration) habla de ingrsar la cantidad de módulos (S88) que se encuentran conectados… “ In this entry you should input the number of S88 modules connected to the feedback bus” en otra parte indica “In order to optimize the feedback bus operation, the Intellibox must be aware of the number of s88 modules connected to it”.

Antes de ponerme a cambiar parámetros en la IB quisiera tener alguna certeza.

Tal vez esta indicaciones se dan por sabidas en aquellos que tienen una IB… para mi es primera que me enfrento a ella.
Carloslll de Chile
Avatar de Usuario
jmcosta
Forero
Mensajes: 2721
Registrado: Jue Ene 01, 1970 1:00 am
56
Ubicación: L'Ametlla del Valles - Barcelona

Mensaje por jmcosta »

Hola Carlos,

Yo tampoco tengo ninguna Intellibox...ni he usado nunca los s88. De todas maneras creo que la instalación / configuración es bastante sencilla.

Debes indicar el número de módulos s88 conectados y luego comprobar que la IB -en s88 monitor mode- sí que marque el paso del tren por las diferentes secciones. Si todo esto es correcto y luego no aparecen las ocupaciones en el TrainController, habría que ver que las asignaciones de los indicadores sean las correctas.

Saludos,

JM
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

Gracias...J

Para asegurar las direcciones me hice un tabla de doble entrada, en el Switchboard, con todos los contactos de manera secuencial... luego por ahí no va.
Veré de intervenir en la IB... te contaré resultado.
Carloslll de Chile
gon
Forero
Mensajes: 4084
Registrado: Mié Ene 18, 2006 7:54 am
20
Ubicación: Madrid

Mensaje por gon »

Hola Carlos:

Lo primero sería ver is la IB detecta los S88 y si se activan con el paso de los trenes, mientras no lo consigas, en el TC no vas a ver nada

saludos
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

... y como lo veo en la IB???
Carloslll de Chile
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

He conectado solo dos primeros contactos del primer S88. Al activarlos no los veo en la IB... vale decir no tengo señal en la IB!!!!!???? :oops: :(
Carloslll de Chile
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

Revise el cable S88_IB, esta bien...
Carloslll de Chile
Javier
Forero
Mensajes: 89
Registrado: Vie Jul 16, 2010 5:19 pm
15

Mensaje por Javier »

Hola,
has revisado las vías?
has introducido correctamente el número de s88 en la IB?

Supongo que la Ib tendrá una opción para reinicializarl; reseteala y prueba.
O a lo mejor hay una versión de firm nueva.

O a lo mejor el problema no es de la IB y es de los s88. Te funcionan en otra central?
Avatar de Usuario
carloslll_chile
Forero
Mensajes: 27
Registrado: Sab Sep 22, 2007 1:10 am
18
Ubicación: Santiago Chile

Mensaje por carloslll_chile »

A todos Uds. que siguieron el ritmo del problema planteado entre los S88 y la IB, les comento en desenlace:
a) A la IB hay que comunicarle el número de S88 que uno tiene conectado. Así se obtiene una optimización en los tiempos de comunicación.
b) Tenía en medio de la secuencia, de S88, uno que estaba malo y otros que tenían al menos un contacto que no daba señal.
c) Los S88 estaban todos derivados a tierra, entre si con conexión adicional y esta, a su vez, conecta a la masa del trafo. Eso se levanto.

El ensayo final que permitió detectar los S88 con fallo consistió en separarlos y probarlos de a uno, absolutamente independientes de las vías y entre ellos, primero con la IB sola y luego con la IB mas el RR en ambos casos se obtuvo el mismo resultado. En seguida se montaron en cadena, eliminando el malo. En esta prueba, se mantuvieron los resultados de los ensayos anteriores.

Gracias a todos Uds. por vuestro interés y de una manera especial a Josep Cañadell, quien se mantuvo en línea por el chat, hasta altas horas de la noche, para guiarme en los ensayos.

Conocido el defecto a buscar las soluciones.